مطابق با مقررات «کد آتش برای طراحی ساختمان شهری بلند»، در سیستم هیدرنتینی داخلی، دریچه خط لوله تامین آب به چند بخش مستقل تقسیم می شود و دریچه باید نشانه های باز و بسته شدن واضح داشته باشد. این به منظور متوقف کردن استفاده از یک لوله هیدرولیک آتش با مقدار حداقل یک ریشه است.

با توسعه معماری مدرن، انواع لوله کشی در ساختمان ها باید تا حد ممکن پنهان شوند. بنابراین، خط لوله شیر آتش نشانی در سقف قرار دارد، لوله لوله، جهانی است، اما یک مشکل وجود دارد، به این معنی است که دریچه کنترل شیر دریچه هیدرولیک را نمی توان نظارت کرد، برای آتش سوزی زمانی که استفاده عادی از شیر آب می تواند پنهان خطرات نمونه هایی از این قبیل است: پروژه "مرکز کنترل ملی شبکه برق کشور" برای ساخت و ساز مساحت 50،000 متر مربع، سه طبقه زیرزمینی، 27 طبقه بالای ساختمان، ارتفاع بیش از 110 متر، برای تولید برنامه ریزی فرمان، جلسات و عملکرد دیگر به عنوان یک ساختمان هوشمند یکپارچه، درجه بالایی از اتوماسیون آن در داخل کشور، نادر است. در طراحی سیستم اتوماتیک اسپری الکل من تمام شاخص جریان را قبل از استفاده از شیر در دریچه سیگنال نشان می دهم، بنابراین وضعیت سیستم در مرکز کنترل آتش می تواند نمایش داده شود و می تواند در یک نگاه مشکل، کنترل زندگی دیگر و آتش سوزی، پمپ آتش نشانی برای شروع و توقف، و غیره نظارت منطقی بوده است، فقط شیر شیر کنترل سیستم آتش نشانی مطابق با هنجارها فقط استفاده از دریچه های معمولی، باز و روشن علائم بسته شدن، اما در مرکز کنترل آتش نشانی نشان داده نشده است، علاوه بر این شیرها برای نیازهای زیبایی شناسی در لوله و در سقف قرار دارد، کیفیت کارگران نمی تواند قابلیت اطمینان سیستم را تضمین کند. بنابراین، در هنگام پذیرش سیستم حفاظت آتشسوزی، هرچند دفتر مرکزی اداره برق، رهبری، واحد های ساخت و ساز و واحدهای طراحی بسیار اهمیت دارد که به زودی در حال استقرار و اصلاح، به خوبی انجام تمرین، اما در پذیرش رسمی آتش نشانی از این روند، اما مشکلات وجود دارد، یک لوله هیدروکن عمودی در هیدرنت وجود دارد و در هر صورت آب نیز قرار داده نمی شود، و دیگر چهار فاضلاب طبیعی هستند، در مرکز کنترل آتش نیز هیچ مشکلی یافت نشد. بعدها در بازرسی یافت که رودخانه به دلیل تعمیرات اساسی شیر سوپاپ را در هر دو طرف بسته، و تعمیرات اساسی کارگران دریچه را باز نمی کنند، باعث می شود که شیر آتش نشانی آب نمی شود.

من فکر می کنم که در شرایطی که همه ما به اهمیت آن اهمیت می دهیم، هنوز یک مشکل وجود دارد، و در زمان های معمول در مورد خواب آسان، من نمی دانم چه نوع مشکلی ایجاد می شود. این مربوط به سیستم هیدرنت آتش می تواند در استفاده عقلانی از مسائل کلیدی مورد استفاده قرار گیرد، قابل اطمینان ترین راه برای جلوگیری از این وضعیت تنظیم شیر دریچه سیستم شیر آب به دریچه سیگنال، و وضعیت باز شدن دریچه می تواند در مرکز کنترل آتش نشان برای تسهیل بازرسی از پرسنل مدیریت، هر چند هزینه بهبود یافته است، سرمایه گذاری آن در کل سیستم شیر آتش نشانی هنوز بسیار کوچک است، و می تواند کل سیستم امنیت سیستم های آتش نشانی به طور قابل توجهی بهبود یافته است، این سرمایه گذاری من فکر می کنم ارزشمند است.